作者 主题:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径 (Read 545 times)

0会员和1位客人正在查看此主题。

离线 Mugiwara303

  • 贡献者
  • 帖子:21
  • 国家: 嘛
    • the
使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« on: 10月30日,2020年,07:51:29»
通过用作简单的FM发射器电路的天线,可以和有效地定位地下电缆是否有效和有效,并且使用普通无线电接收器接收信号以定位地下电缆的路径,并且将地下电缆的长度为一个天线影响发射器的频率,
任何想法都会为我建立一个
 

离线 乔爪

  • 频繁的贡献者
  • **
  • 帖子:427
  • 国家: FR.
Re:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« 回复#1开: 2020年10月30日,08:08:12»
没有土壤是导电的,将屏蔽FM频率。什么是电缆的兽人,是它的生活吗?有多深?在金属管道中?

电工和公用事业专业资料使用低FEQ而不是FM带和磁检测器而不是无线电。

建议搜索"地下电缆位置"

典型的商业产品:

//www.fluke.com/en-us/products/building-infrastructure/wire-tracers

祝你好运,

Jon.
乔恩保罗
 

离线 Mugiwara303

  • 贡献者
  • 帖子:21
  • 国家: 嘛
    • the
Re:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« 回复#2开: 2020年10月30日,08:34:32»
我想找到铝合金装甲电缆的地下,它没有电源's about 1 meter deep
 

离线 geggi1

  • 常规贡献者
  • *
  • 帖子:147
Re:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« 回复#3开: 2020年10月30日,08:48:18 AM»
我知道它已经在LW频段上的信号完成。
电缆跟踪螺旋在约100kHz或更低。
 

在线的 ZERO999.

  • 超级贡献者
  • ***
  • 帖子:15268
  • 国家: GB.
  • 0999
Re:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« 回复#4开: 2020年10月30日,09:57:39»
我想找到铝合金装甲电缆的地下,它没有电源's about 1 meter deep
使用金属探测器。
 

离线 CALZAP.

  • 频繁的贡献者
  • **
  • 帖子:341
  • 国家: 我们
Re:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« 回复#5: 11月02日,2020年,02:15:32»
如果它用金属装甲(通常的情况),你可以通过注入信号或用AC来激励它来忘记定位它。 完整的装甲会阻止EMR。 然而,如果甲件是铝制,则根据合金,涂料和土壤条件,它可能严重腐蚀,并且可能有机会。

作为ZERO999状态,替代是金属探测器。

迈克在加利福尼亚州
 

离线 geggi1

  • 常规贡献者
  • *
  • 帖子:147
Re:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« 回复#6开启: 11月02日,2020年,08:32:25»
如果它用金属装甲(通常的情况),你可以通过注入信号或用AC来激励它来忘记定位它。 完整的装甲会阻止EMR。 然而,如果甲件是铝制,则根据合金,涂料和土壤条件,它可能严重腐蚀,并且可能有机会。

作为ZERO999状态,替代是金属探测器。

迈克在加利福尼亚州
在装甲电缆上,护甲必须在末端断开,并且必须在装甲上注射信号。我做了很多次,它完美地工作。如果装甲只有在一端断开连接,您将在此处将发电机端的信号结束,但它将被静音很快。
 

离线 CALZAP.

  • 频繁的贡献者
  • **
  • 帖子:341
  • 国家: 我们
Re:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« 回复#7: 11月02日,2020年,03:24:53 PM»
我不是怀疑您的体验......我的电缆定位活动始终涉及未武装类型。 但是,请解释原则。 通常,装甲电缆上的装甲在至少一端接地。 我可以看到断开盔甲的位置将有助于将信号注入到装甲中,以定位它在没有掩埋的电缆,如在墙上。 但如果它埋葬,大部分电缆盔甲都是基础的,所以为什么断开装甲的连接? 如果端部没有断开连接,则信号是否会消失在建筑物接线上?

迈克在加利福尼亚州

 

离线 geggi1

  • 常规贡献者
  • *
  • 帖子:147
Re:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« 回复#8开: 11月02日,2020年,07:41:09 PM»
当使装甲漂浮在末端并注入装甲时,护甲变为散热器,因为信号将在装甲的外部。注入信号上的地面可以放在装甲内的一个导体上,以获得最佳信号。当结束浮动时,盔甲基本上将作为任何其他导体工作。
我的经验是当存在外层塑料或类似于保持盔甲被隔绝的土壤。
信号甚至可以被induktiv注入。
该链接用于类似于我过去使用的仪器。像电信中使用的小型追踪器将无法在埋地电缆上工作,但可能在墙壁上工作,这取决于发电机上的信号电平。

//www.indiamart.com/proddetail/cable-route-tracer-20985143633.html
 

离线 CALZAP.

  • 频繁的贡献者
  • **
  • 帖子:341
  • 国家: 我们
Re:使用FM无线电发射器定位地下电缆路径
« 回复#9: 11月02日,2020年,晚上11:22:55»
好的。  I understand. 如果装甲有绝缘涂层,那么它有意义。

迈克在加利福尼亚州
 


分享我

掘客  Facebook  诽谤  美味的  Technorati.  推特  谷歌  雅虎
SMF.